• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

HC-SR501人体红外感应模块, 输出不稳定

lichangle 2018-06-20 浏览量:4507

TIM截图20180620160628.png

如图这个模块不论前面有没有人都会不定时输出一个高电平 输出不稳定 请问这是什么问题?

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 以下内容希望对你有用,

    https://blog.csdn.net/sinat_33523805/article/details/78701878​

    缺点: 

    容易受各种热源、光源干扰 
    被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。 
    易受射频辐射的干扰。 
    环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。

    红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件: 

    1. 红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。 
    2. 红外线热释电传感器远离空调 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。 
    3. 红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。 
    4. 红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。 
    红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。热释电红外传感器对于径向移动反应最不敏感 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。

    • 发布于 2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:9
  • 这模块前方不能有热源,或者温差大物体,此外它的检测角度很大,有时可能是你本人自身被检测到,个人用没你这个问题。
    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 价格摆着呢,3/5块钱,就算是极限灵敏度,也有误差,个人感觉跟红外对管效果差不了多少,有的时候,前面有遮挡就会检测到信号,无论热源。用在厕所冲水开关还行
    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 看你是用在什么地方了,是不是有热干扰的问题。

    也可以设置一下模块的灵敏度

    • 发布于2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这种情况可能是你的硬件供电不稳定导致的, 你仔细检查一下你的硬件供电还有信号是否有干扰
    • 发布于2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个模块本身就是检查热源的,不一定是人,只要发热的东西靠近都会输出
    • 发布于2018-06-22
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这种传感器的精度本来就不高,建议加一个滤波算法解决
    • 发布于2018-06-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这种红外模块只能在有人来的时候稍微判断一下,实际精度并不高,不过可以在软件层面修复这个问题。

    • 发布于2018-06-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个模块的稳定性和精度都不是很好,可以用软件做一个滤波算法进行控制
    • 发布于2018-07-12
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 主要是这个模块的内部电路决定的,因为自身就是输出不稳定,建议更换模块
    • 发布于2018-07-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

HC-SR501人体红外感应模块, 输出不稳定