Linux小学童 2019-04-22 浏览量:988

手里有一个感应取电的线圈,想测试下感应到的电流大小,使用普通的万用表进行测量。

在取电线圈的二次输出两根线上,并接了一个50W3RJ的水泥电阻,阻值3欧姆。

取电线圈绕了3圈合金金属作为铁芯,从铁芯中穿了10圈左右的电线,在电线上加了交流1.5A的电流。

开始使用万用表先测电压,直接测水泥电阻两端电压,是0.018V的交流电压,按道理说,那二次感应出来的电流应该是0.018V/3Ω=0.006A,应该有6mA才对。

于是第二次将万用表串进去,打到交流20mA测量档位,同样的加1.5A交流电流,可是万用表显示是0,没有一点电流。

这是为什么。

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 有这样一些可能:

    1. 万用表是坏的

    2. 线圈有问题

    3. 频率太高

    • 发布于 2小时前
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:3
  • 你测量的是高频信号,万用表只能测量交流电压和电流最高频率为1.5khz,如果超过超过这个频率测量值都是偏小的,频率越高数字越小甚至接近0
    • 发布于2019-04-22
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

  • 建议将二次端的信号整流之后再测量,注意整流用二极管的开关速度
    • 发布于2019-04-22
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 建议这种测试不要使用万用表。去找做互感器的,他们有专门的测试仪器,又精确有方便,加电流也很快捷。


    • 发布于2019-05-06