modbus的标准协议中是否有错误重发机制
已解决
73482
个问题
已帮助
5993
位优秀工程师
modbus的标准协议中是否有错误重发机制
victorcao
2019-12-27
浏览量:544
modbus标准协议里面到底有没有这个重发的机制
显示全部
单片机
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
Alexis
modbus的标准库只有校验部分,并没有重发机制,所以用modbus库一般都是通过记录错误码,然后再用主站或者从站请求重发
发布于
2019-12-31
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
4
沧沧沧沧
这个协议本来是有CRC的,当然,你再加一个机制也是更好的,不过CRC已经是够用的了
发布于
2019-12-28
举报
评论 0
0
0
yhj416606438
没有,但是可以通过应答情况,主机重新询问,
发布于
2020-01-01
举报
评论 0
0
0
一笔之名也
协议本身是没有的,只有一个CRC校验,当校验不对时,你可以自己程序上丢了这些数据
发布于
2020-01-14
举报
评论 0
0
0
chen0000009
标准协议里面是没有的,它标准协议里面只是要求进行校验,并没有要求重发,不过可以自行定义一个重发机制