单点接地用0欧电阻可以吗

liuxiaofei126 2018-05-25 浏览量:1553

1.png

中间用0欧电阻,不会把电阻烧了吗

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • o欧电阻都是有个范围比如0.1欧-30M欧,功率计算的话只要不超你选的额定功率就行
    • 发布于 2018-05-26
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

其他答案 数量:9
  • 不会的....所谓0欧电阻又不是真正的电阻只有0欧...只是电阻非常小而已,当成导线就可以啦
    • 发布于7小时前
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 电阻会烧是因为发热厉害烧断了,对于0欧电阻, 电阻消耗功率 0*电流*电流 大约也是0,没发热就不会烧。
    • 发布于5小时前
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 接近0的电阻P = I^2*R你的多大的电流才能把0欧姆电阻烧了,要我说你电源烧了他也不会烧
    • 发布于4小时前
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 要看0欧电阻的可承受的最大电流是多少  如果超过了是会烧的
    • 发布于2小时前
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 是这样实现单点接地的呀,一般默认地的电平为0电平,对电源地和模拟地上的波动不一致,所以需要使用0欧电阻单点接地,0欧电阻两端的电压抖动实际非常小,不会产生很大的电流导致烧电阻。 
    • 发布于2018-05-26
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 电阻只会发热,烧坏的可能性很低,要使电阻烧坏,其功率要求远高于把电源烧坏的功率要求,也就是电阻比电源还耐用。

    • 发布于2018-05-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 0欧电阻虽然名为0欧,但它也是个电阻,也是有阻值的,并不是绝对的0
    • 发布于2018-06-11
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 很多设计中为了防止不确定性的电阻阻值(比如射频电路),通常会用0欧姆电阻作为导线来使用,当你需要修改电阻时,就可以把0欧姆电阻更换,很方便

    至于你说的烧坏,不太可能的,通常都是大功率负载的

    • 发布于2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题