• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

基站机房温湿度控制如何实现双平衡控制?

海的电子世界 2018-06-17 浏览量:982

使用风机和空调一起对温湿度进行控制,接入室外冷风,如何保持两者的调节平衡?

希望给出控制思路,多谢了

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 检测室内和室外的温湿度 使用pid算法进行控制 或者 直接进行比较 室内大于室外温度 到一定的比例就开启空调或者风机
    • 发布于 2018-06-18
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:14
  • 温控肯定离不开PID调节,湿度同理,只不过肯定没有温控容易控制
    • 发布于2018-06-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 得测室内温度和室外温度对比设定温度,风机明显降温需要温差的,空调费电但是不需要考虑温差的
    • 发布于2018-06-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 两者调节平衡的话,就需要用到PID控制了,
    • 发布于2018-06-18
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这里可以用闭环PID控制,找个温度传感器采集当前的温度,并进行反馈
    • 发布于2018-06-18
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 首先要有准确的温湿度采集,单一控制比较好操作;风机和空调同时工作,还需要平衡,这个应该是如同以上大佬说的PID控制,带有反馈的。
    • 发布于2018-06-19
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 好的控制需要获得室内温湿度,室外温湿度,室内空气体积,风机流量和空调制冷制热速度等参数,通过计算运行时间并加入滞回时间来控制。
    • 发布于2018-06-19
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 一般直接开两台5匹的空调,夏天期间一直开着就好,温度调21度,大概半个车间大小的机组温度够用了,而加湿一般是不用的,没见过哪个机房刻意加湿的,还有变压器间也要装个空调,功率不用太大。新的至强处理器据说温度方面没以前那样发热大户。
    • 发布于2018-06-19
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 两者进行综合控制,并添加 PID的反馈机制。
    • 发布于2018-06-19
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 做一个你想要的温度和湿度环境检测模块,改装一下空调
    • 发布于2018-06-19
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 可以使用一个温度传感器加一个控制器进行温度的PID控制
    • 发布于2018-06-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 直接用温度传感器+PID算法控制即可。

    • 发布于2018-06-30
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 温度传感器采集温度,加一个温度控制器控制温度的稳定
    • 发布于2018-07-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

基站机房温湿度控制如何实现双平衡控制?