基站机房温湿度控制如何实现双平衡控制?
已解决
73482
个问题
已帮助
5993
位优秀工程师
基站机房温湿度控制如何实现双平衡控制?
海的电子世界
2018-06-17
浏览量:982
使用风机和空调一起对温湿度进行控制,接入室外冷风,如何保持两者的调节平衡?
希望给出控制思路,多谢了
显示全部
工控电子
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
lichangle
检测室内和室外的温湿度 使用pid算法进行控制 或者 直接进行比较 室内大于室外温度 到一定的比例就开启空调或者风机
发布于
2018-06-18
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
14
hayden
温控肯定离不开PID调节,湿度同理,只不过肯定没有温控容易控制
发布于
2018-06-17
举报
评论 0
0
0
代人凌峰
得测室内温度和室外温度对比设定温度,风机明显降温需要温差的,空调费电但是不需要考虑温差的
发布于
2018-06-17
举报
评论 0
0
0
fd38f4f3178d6cb1
检测加算法,其实都差不多。
发布于
2018-06-17
举报
评论 0
0
0
huihui163
两者调节平衡的话,就需要用到PID控制了,
发布于
2018-06-18
举报
评论 0
0
0
chen0000009
这里可以用闭环PID控制,找个温度传感器采集当前的温度,并进行反馈
发布于
2018-06-18
举报
评论 0
0
0
great_CC
首先要有准确的温湿度采集,单一控制比较好操作;风机和空调同时工作,还需要平衡,这个应该是如同以上大佬说的PID控制,带有反馈的。
发布于
2018-06-19
举报
评论 0
0
0
dwwzl
好的控制需要获得室内温湿度,室外温湿度,室内空气体积,风机流量和空调制冷制热速度等参数,通过计算运行时间并加入滞回时间来控制。
发布于
2018-06-19
举报
评论 0
0
0
STM64
一般直接开两台5匹的空调,夏天期间一直开着就好,温度调21度,大概半个车间大小的机组温度够用了,而加湿一般是不用的,没见过哪个机房刻意加湿的,还有变压器间也要装个空调,功率不用太大。新的至强处理器据说温度方面没以前那样发热大户。
发布于
2018-06-19
举报
评论 0
0
0
莱克迷KW
两者进行综合控制,并添加 PID的反馈机制。
发布于
2018-06-19
举报
评论 0
0
0
76b00b78f020ecd7
做一个你想要的温度和湿度环境检测模块,改装一下空调
发布于
2018-06-19
举报
评论 0
0
0
勇哥来巡山
这个一般都是使用PID进行闭环控制的
发布于
2018-06-23
举报
评论 0
0
0
菜鸟冷虎
可以使用一个温度传感器加一个控制器进行温度的PID控制
发布于
2018-06-27
举报
评论 0
0
0
donatello
直接用温度传感器+PID算法控制即可。
发布于
2018-06-30
举报
评论 0
0
0
序缘阿斌
温度传感器采集温度,加一个温度控制器控制温度的稳定
发布于
2018-07-14
举报