• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

CAN通信的终端电阻

無唁苡對 2019-03-02 浏览量:1677

CAN-bus 网络采用直线拓扑结构,总线的2 个终端需要安装120 Ω 的终端电阻;如果节点数目大于2 ,中间节点不需要安装120 Ω 的终端电阻。

这句话是什么意思,如果我用四个CAN模块通信,我怎么判断哪两个是中间节点???

1 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • CAN总线设备通常都是需要预留这两个电阻的,CAN总线在总线设计之初,网络设计人员需要确定网络节点位置,比如有ABCD四个设备,A设备连接B,继而连接C和D,如果从A端出发,在不越过其他设备的情况下,只能连接到一个设备,那么这个设备就是末端设备,需要增加电阻;如果从A端出发,在不越过其他设备的情况下,能够连接两个设备,那么这个设备就是中间设备,不用加终端电阻。
    • 发布于 2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 2
    • 0

其他答案 数量:7
  • 终端电阻,就算在两端加的,总之就是总线最头上最后一个
    • 发布于2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 2
    • 0

  • 四个设备只要最远的两端加终端电阻就好了
    • 发布于2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 2
    • 0

  • 看距离,在最远距离的两个CAN节点上加120欧电阻即可
    • 发布于2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 2
    • 0

  • 最远的两个加120欧就可以了,其他不用加
    • 发布于2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 2
    • 0

  • 也要,不管总线上面挂了几个设备,都是要求有两个120欧姆匹配电阻,多了不行,少了也不行
    • 发布于2019-03-02
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

  • 这个电阻只 是加上部线的最后一个设备上就可以的了,要看总线的托普结构
    • 发布于2019-03-04
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

CAN通信的终端电阻