使用STM32单片机通用定时器TIM输出PWM控制BLDC电机驱动,将PWM占空比设置为0,但是电机依旧能动,只是运动的很慢,可电机应该静止啊。这是什么问题?
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 这种情况就要上示波器看看PWM引脚的波形了,示波器不会说谎。如果手头没有示波器的话,可以接一个LED看看是否有微弱的亮光,如果有就说明PWM引脚不是输出0V。

    • 发布于 2018-04-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:5
  • 实际测量一下pwm波形看看如果是一条0v直线就是驱动电路有问题不然就是波形不对
    • 发布于2018-04-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 输出PWM应该是没有了的,不过驱动电路那边如果是电压控制的话要检查下有没有静态漂移
    • 发布于2018-04-30
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 实测一下输出信号的波形,会不会有干扰。

    这种驱动电路,最好是有一个关断的引脚来给一个确定的电平状态

    • 发布于2018-05-01
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 先检测输出的pwm是不是完全消失了,在去看驱动上的电压

  • 输出是PWM控制MOS管,然后MOS管直接驱动电机;但是有的时候PWM经过电路处理后就不在是PWM信号了,而是电压信号了;这样对MOS管的温升和效率影响比较大