• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

jlink无法烧录,提示访问地址不对

skawu 2018-06-20 浏览量:1064

001.jpg

这是什么原因?驱动版本太高吗?貌似之前遇到过,不知道怎么好的了

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  •  keil版本太高,和所用的jlink驱动与工程不匹配 
    • 发布于 2018-06-30
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:14
  • 看下芯片选择是否正确,像是芯片flash大小不对提示的问题。
    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 应该是选择芯片错误导致的。重新选择对应的芯片,Jlink才能知道对应的芯片Flash地址和大小,才能正确下载,在下图点击add添加一个与所用型号匹配的芯片型号再试试。

    0002.png

    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 根据提示不是flash大小所致,与地址有关系
    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个一般都是IDE下载芯片和目标芯片不一致导致的
    • 发布于2018-06-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 烧写算法选择的不对吧。

    就种不支持memory的情况,也可能是你仿真的芯片是比较新的,固件还不支持。

    • 发布于2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 是否芯片选择错误导致无法下载
    • 发布于2018-06-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 要看一下那块flash区域是否能够访问,有没有被写保护
    • 发布于2018-06-22
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个一般都是你的芯片选择和目标芯片不对应导致的
    • 发布于2018-06-23
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 要看看你的编译器和你的芯片是不是能对应烧录的,地址访问不对可能是的芯片选择有问题
    • 发布于2018-06-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 要看看你的编译器和你的芯片是不是能对应烧录的,地址访问不对可能是的芯片选择有问题
    • 发布于2018-06-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个估计是你芯片型号太新,Jlink无法识别,换用别的固件版本更高的Jlink试试?

    • 发布于2018-06-30
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这种情况很可能是你jlink固件有问题,更新一个固件
    • 发布于2018-07-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

jlink无法烧录,提示访问地址不对