• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

教AD采样怎么测量交流电

8223d049082b664b 2018-08-13 浏览量:3790
求教AD采样怎么测量交流电压,怎么计算?我交流电压经过电压互感器输出一个最大为1.6V的交流电,然后通过运放,变换为1.65V正负1.6V的直流电,没有负压。此时采得AD,怎么换算成电压啊?采的数据要怎么换算成有效值啊,AD采集的的都是瞬间值的,怎么换算成有效值啊?
1 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 用专门的检测芯片,省事……http://www.ireader-opto.com/Products/rn8208gdxj.html,这里有比较多的芯片可以选择,厂家也有技术支持和硬件设计DEMO。
    • 发布于 2018-08-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

其他答案 数量:13

  • 如果要求不高,建议用个过0比较器,先得出当前的正负,然后整流,再通过AD转换器来采集

    如果要求高,那就要找个能测负压的AD转换器,比如ADS774这种

    至于有效值,一般要将瞬时值取积分然后在平均来做的

    • 发布于2018-08-13
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 可以先整流,滤波之后频繁采样选取最大值为半波最大值,也就是交流波峰!
    • 发布于2018-08-13
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 做到这一步已经很好了,建议经过运放后输出一个1.65V±1.6V的交流电,然后直接接到AD采样中去,按照50Hz的交流电频率,AD的采样速率完全满足需求,采样后根据AD数值可以跟踪出交流电的频率,有效电压等信息。
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 有两种方式,一种是直接采集运放后的直流电压,滤除负压,正电压乘2就行,但这个不太准确

    还有一种方式是,直接用运放组成平均值滤波电路,这样出来的电压就是直流正电压,电压是交流电压的平均值,可以直接计算有效值

    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 不可以直接单片机采样,要先转成直流再给单片机
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个需要使用取样电阻或互感器,然后变成直流(整流)然后使用AD方法(双积分、专用集成芯片)转换后交给单片机处理。当然别忘记等效电压的换算。
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个可以用电流互感器采样电流,然后用精密整流和精密滤波电路之后再给ADC采样
    • 发布于2018-08-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 先用传感器检测你的交流电源,再整流滤波后输入给单片机处理
    • 发布于2018-08-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 首先要采样你的交流电,经过整流换向后再滤波输出检测信号
    • 发布于2018-08-25
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 有专门的交流电采样芯片,你直接选择该芯片来采样即可
    • 发布于2018-08-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 普通芯片的ad无法采集负电压的,需要通过专门的芯片或者运放将负电压转为正电压,才能采集到交流电两个部分的电压大小。
    • 发布于2018-08-31
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

教AD采样怎么测量交流电