控制电路板每次开机启动都要放电方能正常启动

成悦8185 2018-08-14 浏览量:1231
扫描自动感应机控制电路板每次开机启动都要放电方能正常启动 
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 是不是板子上的电容太多 ,不完全放电的话,芯片还在工作。

    也可以多放一会儿试试

    • 发布于 2018-08-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:14
  • 你说的放电是板子上电容存储的电吗,
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 huihui163 :谢谢回答,卸所有的插电线放电, 回复

成悦8185 回复了 liangeeg :谢谢回答,问题慢慢解决。 回复

  • 静电等原因造成的吧
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 2
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 放电 :谢谢回答,调试中 回复
成悦8185 回复了 放电 :谢谢回答,调试中 回复

  • 看一下控制板的电源和复位电路上电的波形,可能是电源没有按要求上电或者复位电平不对。
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 赤心木zqw :谢谢回答,测试中 回复

  • 这个要看启动要求啦,有些需要某些管脚初始状态的,你需要保证。
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 xdsnet :谢谢回答,吸取你的分析 回复

  • 是不是电源断电不彻底造成的,建议楼主发一下电路图……
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 SingleYork :谢谢回答,问题一步一步排除中。 回复

成悦8185 回复了 yhj416606438 :谢谢你的回答,网友分析一步一步调试\ 回复

  • 先不等放电完成,检查到底是那个部分的不工作。如果是电源,先手动复位电源芯片,确定问题点,然后再想办法。控制芯片,也可以在用相同的办法。

    对于这种复位不成功,是因为RC复位电路的电容没有放电完成,处理此类问题,可以适当的减小电容,最好的办法就是使用复位芯片。

    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 川楠 :谢谢你的回答,说得很好,慢慢去调试一下。 回复

  • 这种建议在那些电容电感周围预留一个自放电的电路
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 chen0000009 :谢谢你的回答,可能性是元器件的问题,正在排除 回复

  • 看看上电和掉电时序,肯定有时序问题,特别是上电时候,复位电路是否有问题!
    • 发布于2018-08-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
成悦8185 回复了 megar :谢谢回答,调试中 回复

  • 首先检查一下电源的问题,看是否是电源的电容的电量没有放掉,在你的电容后加一个电阻作为负载
    • 发布于2018-08-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 推测可能是你的控制板要有上电时序,你的电容没有放电,导致上电时序不同
    • 发布于2018-08-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 说明你的电源设计存在问题,检查是不是电源进入了保护模式 
    • 发布于2018-08-25
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个应该是储电电容内部有电使得单片机的初始化时序不正常,也有可能是电源设计得不合理。
    • 发布于2018-08-31