假如我设定计数器自动重装值为100,那么我给50Hz的脉冲信号,2s的时候不能进入中断吗?
显示全部
嵌入式
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
川楠
自动重装值设置为99比较合理,定时器计数是从0开始的。
2S之后,肯定能进中断。
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
15
yhj416606438
能的,通过定时器里面再次进行计数,
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
megar
这样是不是利用率太低了,才设置成100!不过应该是从0到99
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
涛涛涛涛涛
定时器有个最大定时时间,如果你的定时时间写的太大就没有意义了,你可以写的小一点,然后对定时器计数值分频
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
lichangle
可以 进入 定时器计时是从0开始
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
明有几时有
可以的,50HZ就是20ms乘100就是2s
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
厉害企鹅
是的,你的计算是对的,50HZ就是0.02S的
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
Chauncey
50Hz周期是0.02s,100正好是2s
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
一指破宫
可以进入中断,可以 乘以倍数得到2s
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
放电
可以进中断的
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
xdsnet
2S对cpu运行来说是一个比较大的值啦。
发布于
2018-08-15
举报
评论 0
0
0
hangtao
可以这么来计算 但是要注意脉宽 一般需要进行整形成方波
发布于
2018-08-16
举报
评论 0
0
0
bigCQ
可以用定时器来计算,进入中断再进行处理
发布于
2018-08-17
举报
评论 0
0
0
勇哥来巡山
可以进入中断的,这个周期就是002s
发布于
2018-08-25
举报
评论 0
0
0
donatello
肯定可以,你输入信号频率是50Hz,中断周期就是100重装值/50Hz=2s。
发布于
2018-08-29
举报
评论 0
0
0
喵不是好兔纸
这个可以这样配置,直接用的中断计数来进行计算
发布于
2018-09-15
举报
评论 0
0
0
相关问题
问题达人
换一批
文章
知识经验换现金
换一批
一个关于计数器理解的问题
写回答
关注问题
×
我要举报该内容,理由是:
内容质量差:
内容太水、伸手党
垃圾广告信息:
广告、招聘、推广、测试内容等
偏离问答主题:
与技术无关、讨论类
与社区已有内容重复:
违规内容:
色情、暴力、血腥、敏感信息等
不友善内容:
人事攻击、挑衅辱骂、恶意行为
以上选项都不是: