关于I/O 补偿单元 compensation cell 的
FEItwo
2018-08-23
浏览量:1520
大家好:
数据手册上说:当I/O口速度配置为50MHz或100MHz时,开启I/O补偿单元来减少对电源带来的噪音
那么,我的程序中USB的DP和DM IO配置为50Mhz,那么需要打开I/O 补偿单元来减少噪音吗?不配置的话影响大不大?
具体怎么配置
下面代码正确吗?是在初始化IO口的地方加吗?
SYSCFG_CompensationCellCmd(enable);
while(!SYSCFG_GetCompensationCellStatus())
{
;
}
显示全部
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
hangtao
最好是打开补偿单元 也可以测量一下没打开时的波形看看干扰大不大 如果不大 可以不开补偿
发布于
2018-08-25
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
6
捷波
从你贴出的代码看是这样的,只要将其置为enable即可。当然是不是还有其它操作就要看程序中是否还有一些相关的定义了。
发布于
2018-08-25
举报
评论 0
0
0
donatello
USB引脚减少噪音的方式主要是在DP和DM增加接线电感,软件增加I/O补偿单元减少噪音的效果并不是很理想。
发布于
2018-08-25
举报
评论 0
0
0
chen0000009
这个开不开其实没多大区别,之前参考别人的USB代码,这个功能都没有用到的
发布于
2018-08-26
举报
评论 0
0
0
菜鸟冷虎
直接使能这个配置应该就是可以使用的,这个功能一般都不会去使用
发布于
2018-08-29
举报
评论 0
0
0
最帅的廖先生
这个代码是没问题,我没有使用过不知道还有没别的程序定义
发布于
2018-09-06
举报
评论 0
0
0
勇哥来巡山
这个功能并没太多用处,直接使用原来的内核代码就可以
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
0
0