1到10v电压信号输出隔离
1553430737@qq.c
2016-08-12
浏览量:827
原电路是TLC2272根据前面的输入来输出一个1到10v的电平(线性的),这个电平是用来给一个比例阀提供一个比例量,根据电压大小来控制比例阀的比例调整,现在的问题是模块在工作大约20天之后会坏掉,全都是放大器损坏,且多次更换放大器也没有效果,理论上可以确定不是过流的问题,比例阀自身阻抗就特别高,测的正常工作的时候电流在1ma左右,模块这第一版测试版在电源输入、信号输入/输出都没做隔离,考虑因为模块安装在铣床附近,可能会有大电压的干扰原因,现在想做一个输出电压隔离,平常用的PC817、4N的光耦都没办法做到电压跨度这么大的电流线性度,请问高人还有什么其他办法吗,目前除了我查到金X阳家做的TFXXX的隔离模块能做到0~10v输入,ADI有0~5v的,但是价格都比较昂贵,想看看有没有便宜的方案,在不考虑体积的情况下,谢谢
显示全部
其他
关注问题
写回答
1
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
suoma
磁珠、变压器等可以替代,光耦可以,你再看一下合适的
发布于
2016-08-12
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
3
君子好“球”
可以把电路发上来看看啊!
发布于
2016-08-15
举报
评论 0
0
0
灵澈
楼主问题是不是解决了?若没有解决可以把电路发上来,让楼上大牛帮你诊断诊断
发布于
2016-08-18
举报
评论 0
0
0
2bc2ed3736734c35
suoma 发表于 2016-8-12 20:52
磁珠、变压器等可以替代,光耦可以,你再看一下合适的
换方案了,因为是直流信号,范围大,光耦线性度不好,变压器还需要振荡成交流信号,直接用了国产的一个信号调理模块,虽然成本比较高,目前没发现问题