485通讯时,保护电路怎么做?
我对面的武器
2018-09-17
浏览量:1477
485通讯时,保护电路怎么做?
显示全部
其他
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
汉云
做好完备的保护要有放电管,TVS,共模电感等等
如下
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
5
0
其他答案
数量:
15
yhj416606438
在接口上增加tvs和压敏电阻,还有就是增加共模电感,
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
4
0
lichangle
简单的就是用压敏电阻加共模电感就可以了
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
3
0
huihui163
我们用的是TVS加自恢复保险的方式
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
2
0
liangeeg
接口线上(数据线,电源)增加TVS管。
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
2
0
hangtao
基本都是用tvs管加保险,或者用隔离电路
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
2
0
jn1989
使用隔离模块的参考设计,自动搭的话也可以参考接口部分,电源和隔离部分自己设计就行
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
2
0
Andrewz
基本上就是共模电感加电容和tvs.
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
1
0
川楠
工业上一般用隔离的方案,
民用上,隔离与不隔离,这个就看需求。
发布于
2018-09-17
举报
评论 0
1
0
liulishiyi
TVS,放电管、再加上光耦隔离,和自恢复保险丝,注意这些器件防的顺序,一般的干扰是没问题了
发布于
2018-09-18
举报
评论 0
0
0
FEItwo
可以去看看RS485串口通讯电路的保护的资料
发布于
2018-09-18
举报
评论 0
0
0
最帅的廖先生
要加上TVS管和保险,再有就是共模电感
发布于
2018-09-18
举报
评论 0
0
0
chen0000009
485通信的时候要在接口附近加一个TVS,这样可以防止总线上面出现高压损坏器件
发布于
2018-09-21
举报
评论 0
0
0
凉城小呆呆
一般就是在你的接口加上对应的TVS
发布于
2018-09-25
举报
评论 0
0
0
donatello
最常见最简单的方法就是加TVS管防止大电流流过和短接等突发情况。
发布于
2018-09-29
举报
评论 0
0
0
Angel_YY
接口部分增加TVS管是比较常见的做法。