可控硅经常击穿是什么问题

yhj416606438 2018-09-17 浏览量:1649
可控硅经常击穿是什么问题
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 不是可控硅容易击穿而是你没有设置合适的保护电路.
    • 发布于 2018-09-18
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:14
  • 通过电流过大了,功率承受不了了。
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 通过电流过大了,功率承受不了了。
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 1.过压击穿:
    过压击穿是可控硅击穿的主要原因之一,可控硅对过压的承受能力几乎是没有时间的,即使在几毫秒的短时间内过压也会被击穿的,因此实际应用电路中,在可控硅两端一定要接入RC吸收回路,以避免各种无规则的干扰脉冲所引起的瞬间过压。如果经常发生可控硅击穿,请检查一下吸收回路的各元件是否有烧坏或失效的。
    2、过流与过热击穿:其实过流击穿与过热击穿是一回事。过流击穿就是电流在通过可控硅芯片时在芯片内部产生热效应,使芯片温度升高,当芯片温度达到175℃时芯片就会失效且不能恢复。在正常的使用条件下,只要工作电流不超过可控硅额定电流是不会发生这种热击穿的,因为过流击穿原理是由于温度升高所引起的,而温度升高的过程是需要一定时间的,所以在短时间内过流(几百毫秒到几秒时间)一般是不会击穿的。
    3、过热击穿:这里所说的过热击穿是指在工作电流并不超过可控硅额定电流的情况下而发生的热击穿,发生这种击穿的原因主要是可控硅的辅助散热装置工作不良而引起可控硅芯片温度过高导致击穿。
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 也有可能是过压导致的.
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 就这几种情况,不是过压就是过流,再就是散热不够
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 两个方面,电压过压了,电流太大了,要加保护的
    • 发布于2018-09-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 击穿的原因有很多

    不过常见的有七种

    1、电压击穿;pn结反向耐压低。
    2、电流击穿;工作电流大。
    3、穿透电流大。
    4、功率选用太小。
    5、散热条件差。
    6、热稳定性差。
    7、电路有漏电或打火

    • 发布于2018-09-18
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 有可能

    1、电流太大,电压太大,超出了它的额定范围

    2、长期工作在开关状态下,且散热不佳

    3、开关瞬间别的地方有较大压差导致瞬间击穿

    • 发布于2018-09-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 第一是可控硅的耐压余量不足导致的尖峰脉冲击穿

    还有就是导通角不足导致的功率击穿

    • 发布于2018-09-23
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 最可能的是你的电流过大,导致你的芯片发热被击穿
    • 发布于2018-09-25
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 可控硅击穿,很大原因就是你电流过大,或者是工作在开关状态下的持续时间太长。

    • 发布于2018-09-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 一般都是你的工作电压过大,直接导致你的元件被击穿了
    • 发布于2018-10-11
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个基本就是过压,过流,过热导致的。
    • 发布于2018-10-18