Wyatt0007 2018-10-04 浏览量:1149
想在想用PT100来测量温度,如何搭建一个稳定电路来使PT100精确测量呢?
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 无标题sdfwr.png


    这个电路,通过运放对信号进行放大,其中选择的元件都要使用高精度的啊

    • 发布于 2018-10-31
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:13
  • 囤通过校准运放放大信号给adc读取,转成温度值
    • 发布于2018-10-04
    • 举报
    • 评论 1
    • 5
    • 0
liuxiaofei126 回复了 yhj416606438 :楼主说的是如何搭建稳定电路啊,不是一个运放就能解决的 回复

  • 可以看看资料-----基于PT100铂电阻的高精度测温方法
    • 发布于2018-10-04
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

  • TP100可以先用一个电阻桥 搭一个惠斯通电阻桥。

    需要一个稳定的是电压源,可以用TL431,输出的电压用一个ADC直接采样,不过这个ADC需要带增益放大。

    我用的是ADS1110

    • 发布于2018-10-04
    • 举报
    • 评论 0
    • 1
    • 0

  • https://blog.csdn.net/avrmcu1/article/details/16113239
    • 发布于2018-10-04
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 需要一个高精度恒压源然后通过电桥输出电压值adc进行校准运算
    • 发布于2018-10-05
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 推荐硬件上可以搭一个电桥,然后软件可以处理一下,比如用求平均值等方法,来提高准确度
    • 发布于2018-10-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 先要用运放搭建一个高精度的恒流源,然后用电桥检测给ADC输出转换
    • 发布于2018-10-17
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 你可以用一个恒流源输出,然后读取电阻的电压
    • 发布于2018-10-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 0003.png

    R47就是PT100,这个电路测量温度目前还是慢准确的

    • 发布于2018-10-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 使用恒流输出驱动pt100进行精确温度测量。
    • 发布于2018-10-31
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 一般的都是用恒流源电路来驱动,这样可以精准的测量
    • 发布于2018-11-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0