vhdl计数
無唁苡對
2018-10-10
浏览量:797
cnt_cmt=“10011”时,即我收集到20个数据后令rwcmd1=‘1’。但是中途这20个数据可能丢失,所以如果数据丢失的话我要让cmt1=“00000”,也就是舍弃这组数据重新再收。这应该怎么办????
显示全部
FGPA/CPLD
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
fighter-12315
如果你不知道数据有没有丢失的话是没办法实现你的功能的。。。所以建议你在数据的结尾加上校验数据。或者完善你的通讯协议
发布于
2018-10-10
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
3
夕阳血
数据丢失后可以给一个标志,标志信号有效就清零计数器啊!
发布于
2018-10-10
举报
评论 2
0
0
無唁苡對
回复了 夕阳血 :我知道清除计数器,但是需要知道数据是不是已经发送完成了,我现在不知道怎么确定数据是不是发送完成
回复
夕阳血
回复了 無唁苡對 :你要发送的数据量你不知道吗?若不知道用FIFO吧。其实这有很多解决办法的。
回复
Harriet
这种方式最好是在你数据结尾加一个校验,这样可以保证你的数据完整性