问答
100A的电流需要多粗的铜线,或者可以用多粗的铝线代替?
已解决
73482
个问题
已帮助
5993
位优秀工程师
100A的电流需要多粗的铜线,或者可以用多粗的铝线代替?
一指破宫
2018-11-21
浏览量:4316
100A的电流需要多粗的铜线,或者可以用多粗的铝线代替?
显示全部
其他
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
szy123
铜线大概25平方,铝线得35平方,
还要看你的距离长短,太长的话,就加个级别
发布于
2018-11-21
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
9
yhj416606438
短时间通电25平以上,如果长时间供电需要30到35平
发布于
2018-11-21
举报
评论 0
0
0
oh_耗子
看看你用多长,还有使用环境,建议大于30平(或者使用铜排)
发布于
2018-11-21
举报
评论 0
0
0
wo4fisher
铜线载流量有个顺口溜,可以某度度一下,挺容易记的。然后就是铝线要增加一个档比铜线。
发布于
2018-11-21
举报
评论 0
0
0
你中有我
选择25平方的就可以了,为了保险可以再大一些的,
发布于
2018-11-21
举报
评论 0
0
0
maya593
要选25平方以上,其实有个导线载流口诀,去网上搜下
发布于
2018-11-22
举报
评论 0
0
0
drepa
25平方的铜线应该够了,铝线就35~40平方吧。
发布于
2018-11-28
举报
评论 0
0
0
chen0000009
按照国标规定,20平方的都够了,但是为了保险起见可以选择大一点的
发布于
2018-11-29
举报
评论 0
0
0
hangtao
这个也跟电压有关 如果是工业380v 铜线要大于30平
发布于
2018-11-29
举报
评论 0
0
0
凉城小呆呆
10A的电流建议用25平方的线,这样可以保证电流的稳定
发布于
2018-12-27
举报