今天做一块带继电器驱动模块的板子,上面用的是光耦进行驱动,但奇怪的是,继电器一直不吸合,多番检查之后才发现,光耦输出脚还有2.几伏的电压在,请各位帮忙分析一下是什么问题
显示全部
其他
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
FEItwo
看供电电压,我看到人家说原理图,Q1 导通时,电流大约是 50mA,因为 R32 的限流。
需要查一下继电器的手册,看看要多大电流才能让线圈稳定工作。如果是因为电流不足,那 R32 换个小阻值的。
U5 的第 3 脚有 2.x V 的电压,说明光隔是导通了。Q1 的基极再对 GND 接个电阻,或许会好点。
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
其他答案
数量:
14
shijielong
不吸合的原因可能是继电器供电不足
发布于
2018-11-26
举报
评论 0
0
0
drepa
一般是因为继电器供电不足的关系,如果解决了供电问题仍不工作,那就是控制电平的电压不够。
发布于
2018-11-26
举报
评论 0
0
0
megar
看看能不能吸合,一般都是继电器驱动电流太大光耦带不动,可以用光耦控制mos管开启!
发布于
2018-11-26
举报
评论 0
0
0
yhj416606438
光耦坏了很正常,直接更换就可以了
发布于
2018-11-26
举报
评论 0
0
0
人民吃瓜
可能是继电器的线圈中的电流不够大,吸力不够
发布于
2018-11-26
举报
评论 0
0
0
maya593
光耦驱动继电器线圈,按理说没问题,要不光耦坏了要不光耦输出串的电阻过大,电流不够
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
lichangle
驱动能力不足 就会这样了
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
hangtao
有电压输出 但是电压不够驱动继电器 应该是驱动能力不够
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
xdsnet
有可能是输出带载能力不足,继电器需要有足够的驱动电流才能动作。
此外还有可能继电器故障(内部卡住了)
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
FEItwo
可能是供电电压问题。输入端加高电平时输出端直接输出1~2V的电压可以直接驱动三极管(输出端不加电源)
发布于
2018-11-27
举报
评论 0
0
0
chen0000009
有可能是继电器供电的电压不足
发布于
2018-12-17
举报
评论 0
0
0
Kylo
这个要检查你的电源,是不是电源不能输出这么大功率
发布于
2018-12-30
举报
评论 0
0
0
bigCQ
高电平的输出是要上拉的,上拉到电源就是输出VCC
发布于
2019-01-08
举报
评论 0
0
0
南巷白龙
你的电路驱动能力不足,就会导致这种情况