• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

你们pcb的2A走线设计多少mil

8c71722079b93e0c 2019-01-22 浏览量:6623
2a走线设计多宽的铜线
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
2016大圣 回复了 ee1a090fb134ba95:点赞 回复

其他答案 数量:17
5e80034574a8c719 回复了 川楠 :活学活用,感谢云汉的尺子 回复
2016大圣 回复了 川楠 :点赞 回复

  • “由于敷铜板铜箔厚度有限在需要流过较大电流的条状铜箔中应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例如果将铜箔作为宽为W(mm) 长度为L(mm) 的条状导线 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下 一般可按经验公式0.15*W(A) 来计算铜箔的载流量。
    • 发布于2019-01-22
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 ee1a090fb134ba95 :点赞 回复

  • 2a一般2mm左右,还要考虑铜箔的厚度
    • 发布于2019-01-22
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 chenlei1910 :点赞 回复

2016大圣 回复了 feiante :点赞 回复

2016大圣 回复了 yhj416606438 :点赞 回复

  • 一般40mil过1A电流,也就是1mm线宽!其它的可以参考PCB尺上的线宽铜厚温升数据表!
    • 发布于2019-01-22
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 megar :点赞 回复

  • 看我这个文章,链接里有个在线计算器

    【学习与分享】PCB的线宽线径与电流的关系在线计算
    http://bbs.icxbk.com/thread-96247-1-1.html
    (出处: ICKEY BBS)


    • 发布于2019-01-22
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 jn1989 :点赞 回复

  • 2mm的话,3A应该没问题。就嘉立创做的板子
    • 发布于2019-01-22
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 huihui163 :点赞 回复

  • 电流如此大走线宽一点,一般2A以上最少都要3mm。
    • 发布于2019-01-23
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
2016大圣 回复了 drepa :点赞 回复

  • 这么大电流一般线路铜线加锡
    • 发布于2019-01-25
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这个和温度,铜厚都有关系,一般25度下,0.4mm的宽度可以达到1A
    • 发布于2019-01-29
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 1到2mm,竟然宽一些,然后开个窗,可以后期加锡帮助散热
    • 发布于2019-02-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 一般都是用的3mm的线宽
    • 发布于2019-02-27
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

相关问题

问题达人换一批

你们pcb的2A走线设计多少mil