步进电机控制器异常问题

我是爆米花啊 2017-09-14 浏览量:1052

步进电机控制器和步进电机之间的4根线,测试的时候用的短线没问题。

后来换成1m长度的线,转速变得很慢,实际测量每根线的电阻0.1-0.3欧姆之间,怎么回事?

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案

  • 是同样的程序么?
    会不是会线之间的干扰问题,使用屏蔽线再试试吧。
    • 发布于 2017-09-14
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
我是爆米花啊 回复了 莱克迷KW:确实你考虑的点比较对。通过调试程序找到问题了。线一长干扰到旁边的霍尔开关了,导致进入某一段处理程序 回复

其他答案 数量:3
  • 应该是干扰比较严重,这种较长距离的线需要用屏蔽线的
    • 发布于2017-09-14
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 步进电机控制器和步进电机之间的4根线,这四根线增加到一米后是不是因为太长,电阻增大造成压降大 啊?你静止步进电机测一下步进电机的电压看看
    • 发布于2017-09-15
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这种问题是使用在什么工作环境的,环境干扰大不大
    • 发布于2017-09-24
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0