单片机系统电源被电烙铁及交流电磁阀干扰死机、复位

freefancy 2015-06-27 浏览量:1890

STC 51单片机系统由220v转5V模块供电,单片机系统通过继电器模块控制电磁阀(220V交流)的开关,单片机最小系统、继电器为淘宝常用模块,单片机与电磁阀之间已加入光耦隔离。

问题:当电磁阀开关时,5V电源抖动很厉害,造成单片机死机(有时候只是挂了,没有复位),电烙铁与单片机系统共用排插,电烙铁频繁拔插时也会造成电源抖动,在稳压芯片输出侧加入470UF电容也不能造成电压的大幅度抖动,示波器图像如图所示:

单片机系统电源被电烙铁及交流电磁阀干扰死机、复位

实在找不到原因,求大神指教!

0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
所有亮答 数量:10
  • 而且从图中可以看得到5v电源电压有一段时间直接掉到0V一下了,是什么情况?

  • 不应该吧,你其他地方插拔下插头,你51就挂了?。。那这个电源也太次了点、、

  • 连插拔电烙铁都会造成电源抖动,可能是220v转5V模块质量太差了,淘宝的东西就是不能保证质量。

  • 电子元器件 质量的问题,可以换一下器件试试

  • 我用示波器看了一下,就算笔记本用的电源,在电烙铁频繁抽插的时候也会出现这种抖动。我在想是不是交流电磁阀在工作的时候,产生的感应电动势从220V窜扰了单片机系统电源?

  • 你仔细检查一下电路                 

  • 这个电路很好解决,不就是因为电磁阀或者继电器对您的系统造成了电源的影响嘛,那么,你的单片机不是有一个VCC电源芯片嘛,你就从电源芯片的输出到单片机的VCC之间断开,然后加串一个IN5819肖特基二极管,并在IN5819的负极与GND直接并一个16V 4700uf或者2200uf的一个电容之后接单片机的VCC脚,这样可以使得短时间内电压的波动不会影响到您的单片机的正常电压。从而使得您的系统是稳定运行而不是一直复位了。

  • 5V电源带得动负载吗?检查电路设计有没有问题

相关问题