电子工程师技术服务社区
公告
登录
|
注册
首页
技术问答
厂商活动
正点原子
板卡试用
资源库
下载
文章
社区首页
问答
PCB单点接地的设计
已解决
73482
个问题
已帮助
5993
位优秀工程师
PCB单点接地的设计
yangjiaxu
2017-12-05
浏览量:848
请问PCB单点接地是为什么啊?我看很多功放上都是单点接地,说是防止干扰,是所有PCB最好都单点接地么?
显示全部
EDA/PCB
关注问题
写回答
0
0
收起
我来回答
上传资料:
选择文件
文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
我是爆米花啊
一般有比较敏感的模拟电路 和数字电路共存的PCB需要单点接地设计。功放或者更精度传感器的板子。
模拟电路公用一个AGND,数字电路公用一个GND,最终通过 0欧姆电阻或者电感相连。
发布于
2017-12-06
举报
评论 1
0
0
电子老工程师
回复了 :XPEBFR-L1-0000-00801 详细说明 :LED照明颜色XLamp®XP-E2远红730nm(720nm〜740nm)1414(3535公制)
回复
其他答案
数量:
2
一笔之名也
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地线、机壳地线和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
发布于
2017-12-05
举报
评论 1
0
0
电子老工程师
回复了 :温度范围不一样,T:-40至105 Q:-40至125
回复
chen0000009
主要是防止两点接地会有耦合,一般电路建议采用单点接地
发布于
2017-12-06
举报
评论 1
0
0
电子老工程师
回复了 :STM32L433CCT3 详细说明 :ARM®Cortex®-M4STM32L4微控制器IC 32位80MHz 256KB(256K x 8)FLASH 48-LQFP(7x7)没有12BT的
回复
相关问题
问题达人
换一批
文章
知识经验换现金
换一批
PCB单点接地的设计
写回答
关注问题
×
我要举报该内容,理由是:
内容质量差:
内容太水、伸手党
垃圾广告信息:
广告、招聘、推广、测试内容等
偏离问答主题:
与技术无关、讨论类
与社区已有内容重复:
违规内容:
色情、暴力、血腥、敏感信息等
不友善内容:
人事攻击、挑衅辱骂、恶意行为
以上选项都不是: