450V的直流电压安全距离多少?

huihui163 2017-12-08 浏览量:3799
450V的直流电压,现在在PCB上面布局,考虑到板子大小的问题,要缩短正负极之间的距离,那么正负极之间至少要多大的距离,3mm够吗?
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 直流500V的爬电距离在4.0mm到6.3mm之间。所以,你450V,最好是设置4mm吧,再预留一下,5mm
    • 发布于 2017-12-08
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了 :包装区别产品同一物料,带E的是小卷,数量250,不带E的是大卷,数量1000 回复

其他答案 数量:2
  • 3mm应该是不够,400V的爬电距离就有4mm,在PCB上开槽或许能好一点吧,爬电距离和空气间隙应该是有电气方便的标准可以参考的。
    • 发布于2017-12-08
    • 举报
    • 评论 2
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :芯片厚度不一样,客户的尺寸比较薄,其他尺寸一样 回复
电子老工程师 回复了  :MSP430F149IPAG https://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430F149?keyMatch=MSP430F149&tisearch=search-everything&usecase=GPN 回复

  • 预留足够安全的距离,1厘米吧,450V的爬电距离不到1厘米。