• 已解决 73482 个问题
  • 已帮助 5993 位优秀工程师

systick中断

yuyongqian@langcoo.com 2017-12-15 浏览量:1008
systick中断在主循环里可以中断,控制led灯闪正常,但在外部中断程序里就无法进入中断
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
电子老工程师 回复了 :https://download.datasheets.com/pdfs/2012/4/17/15/0/4/532/omr_/auto/access_brochure.aspfrompdf_3g3mx2_3rdlvlproduct_model3g3mx2toi916open0.pdf 回复

其他答案 数量:7
  • 应该是systick的计时中断功能被别的函数占用了
    • 发布于2017-12-15
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :丝印是S4,如附件图片 回复

  •         SYSTICK中断与外部中断、定时器中断都是冲突的,不能将SYSTICK延时程序写到中断服务函数里。

    • 发布于2017-12-15
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :贴片 回复

电子老工程师 回复了  :http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_A/20200531/pdf_pdf/pdf1/INTERSIL/ICL7660S_datasheet_440059/717270/ICL7660S_datasheet.pdf 回复

  • 外部中断是GPIO的,而且也不是在中断程序里面,是在外部中断的回调函数里,systick再也不计数了。
    • 发布于2017-12-18
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :尾缀是包装尺寸到吗,1TO代表包装,卷盘直径是12.5mm 回复

  • 在中断使用了滴答定时器的话,应将systick中断优先级设置为最高。

    eg:  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_PRIORITY_GROUP_5, 0, 0)); 

    • 发布于2017-12-18
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :尾缀包装区别, M:散装 1000PCS T:散装 10PCS 回复

电子老工程师 回复了  :74HC4051D/C118非原厂标准型号,C的含义没有查到,74HC4051D这个不是完整型号,原厂标准型号见附件 回复

  • 还真是优先级的问题。明明默认状态systick比外部中断优先级高,真是奇怪。
    • 发布于2017-12-18
    • 举报
    • 评论 1
    • 0
    • 0
电子老工程师 回复了  :这颗料规格书封装是SOIC-8,这两个封装不是同一个封装, 回复