刚做了一个电子时钟,怎么加一个断电记忆功能啊

  • 电子
  • huihui163
  • LV5工程师
  • |      2016-08-29 13:51:52
  • 浏览量 2052
  • 回复:8
我用51单片机控制8个数码管,245驱动位选,段选用的是373,现在可以正常显示从秒开始计数,就是断电后怎么来记忆这个时间啊谢谢大家
  • 0
  • 收藏
  • 举报
  • 分享
我来回复

登录后可评论,请 登录注册

所有回答 数量:8
硕002 2017-11-06
对于RTC断电记忆,楼主可以采用将数据保存到单片机的EEPROM里面,不过这能断电记忆断电之前的数值,断电不能继续计时!EEPROM的使用建议楼主参考STCISP软件中提供的程序代码。
0   回复
举报
发布
fighter 2016-11-02
需要加个电池啊、。
0   回复
举报
发布
小爷代码无bug 2016-11-02
ds1302加个备用电源就可以
0   回复
举报
发布
huihui163 2016-08-31
0   回复
举报
发布
huihui163 2016-08-31
我记得发图片了,我用的是STC12系列的带EEPROM,我主要想练练掉电记忆功能,这个是在断电瞬间保存的吗
0   回复
举报
发布
君子好“球” 2016-08-30
断电记忆也没有用啊,然后通电了还是上次断电保存的时间。最好还是用备用电池才行。
0   回复
举报
发布
SingleYork 2016-08-29
你这个单片机有没有EEPROM,有的话可以直接用EEPROM来实现掉电保存,没有的话需要外接FLASH,比如AT24C02之类的,要实现实时时钟的话,最好用专门的时钟芯片DS1302或FPC8563,带个备用电池,这样的话时钟误差是最小的……
2   回复
举报
发布
灵澈 2016-08-29
楼主要悬赏啊
0   回复
举报
发布
x
收藏成功!点击 我的收藏 查看收藏的全部帖子