可本地/远端控制的双水泵切换控制装置

  • 水泵
  • 电机
  • 继电器
  • 维修
  • 计算机
  • 7943603
  • LV5工程师
  • |      2017-04-13 14:04:43
  • 浏览量 1686
  • 回复:2
本帖最后由 7943603 于 2017-4-13 15:06 编辑 可本地/远端控制双水泵切换控制装置 1. 能够实现现场人工启停操作和远程计算机启停操作控制。2. 可以人为地进行双水泵切换,不管是本地手动操作,还是计算机远程操作,均可以灵活切换,使其中的一台水泵运转,另一台停止。以满足2台水泵轮流工作,或者其中一台损坏需要维修另一台继续运转并不耽误运行的情况。3. 具备电机热保护,缺相保护,过流保护,过压保护等功能。4. 可实现交叉控制,人工和计算机交替作用。 附图说明 11中C1,C2为两个交流继电器三相常开主节点,用来控制水泵停转,M1,M2为两个水泵,RJ为热继电器。上端进380V动力电。这个图是两个水泵的动力通道。 2图中ZJ1为中间继电器,型号为MY4N。S1为手动转换开关。Z1也为中间继电器,型号为JCZ22/Z。我们把Z1作为切换的关键件,结合到加到Z1两臂的电压来接通断开相关的通路。Z1两臂都可以分别是高低电平,左边代表来自计算机的电平。当NO1为高时ZJ1的“5”“9”接通,由于“5”接地,Z1左臂为低电平。当NO1为低时ZJ1的“1”“9”接通,由于“1”接VCC。Z1左臂为高电平.再来看Z1右臂。S1接高电平为高,S1接低电平为低。这个相对比较简单。这时我们可以看到Z1两端电势差要么为高,要么为0(因为相等)。结合图3来进一步看原理。 3 3可以认为是Z1的接点连接图。Z1是双组通断接点的中间继电器,当Z1吸合时2组常开接点闭合,2组常闭接点断开;当Z1断开时2组常开接点断开,2组常闭接点闭合;而且接点通路的电流可以很大,380V可以通过5A电流。C1,C2为交流接触器主线圈,GRN,RED为2个交流指示灯,一个红一个绿。这时我们可以看到要么右侧的两个常闭接点闭合,C2因得电闭合同时红灯亮,图1中的C2主接点闭合,M2水泵工作,此时C1断开,绿灯灭,M1也不工作;要么左侧的两个常闭接点闭合,C1因得电闭合同时绿灯亮,图1中的C1主接点闭合,M1水泵工作,此时C2断开,红灯灭,M2也不工作。由于巧妙地使用中间继电器的2个互斥接点,总是在某个时间只能有一个接点闭合,一个接点断开,来达到只能有一个水泵工作的目的。 控制器电气元件表(按钮略) 名称型号厂家数量 交流接触器CJX2-0910 380V 正泰2 辅助触头 F4-11正泰1 热继电器 NR2-25/Z 2.5-4A正泰1 中间继电器 MY4N 欧姆龙1 中间继电器JCZ22/Z正泰1 断路器 NB1-63 4P D6A正泰1
  • 0
  • 收藏
  • 举报
  • 分享
我来回复

登录后可评论,请 登录注册

所有回答 数量:2
7943603 2017-04-13
是啊,怎么啦。我都是发自己写的。
0   回复
举报
发布
gtrjolin1986 2017-04-13
你做的吗?
0   回复
举报
发布
x
收藏成功!点击 我的收藏 查看收藏的全部帖子