想请教一下,关于一个高压板模块。设计好需要测电气强度耐压1800V/S 还有散热器与电极间绝缘电阻大于500 MΩ 三个问题:1.这个是具体什么意思原理 2.怎么测量呢 3.这个是与前期线路板走线有关系吗?大约1mm耐压多少?什么关系呢?走高压时候这个距离怎么计算呢
  • 0
  • 收藏
  • 举报
  • 分享
我来回复

登录后可评论,请 登录注册

所有回答 数量:1
zth19901017 2017-11-06
耐压强度和绝缘电阻是常用的一些考验电路性能跟布线的,一般是输入对地,输入对输出。等一般。绝缘和耐压是在一起做的,耐压要求绝缘要求。 输入相线与输入地线离着太近的话就不会过。造成耐压击穿,损坏器件跟设备。