STM32我定时器频率捕获90-120K范围,我测试100K频率误差418HZ
STM32我定时器频率捕获90-120K范围,我测试100K频率误差418HZ
阳光守望者
LV0工程师
| 2015-05-12 18:29:58
浏览量 570
回复:2
发表新帖
STM32我定时器频率捕获90-120K范围,我测试100K频率误差418HZ,怎么降低误差
STM32我定时器频率捕获90-120K范围,我测试100K频率误差418HZ,怎么降低误差
0
收藏
举报
分享
×
微信分享
扫描二维码分享
qq分享
QQ空间分享
微博分享
我来回复
登录后可评论,请
登录
或
注册
所有回答
数量:
1
Eagleson
2015-05-13
STM32, 如果是 F1 系列,工作频率 72MHz。对于 100Khz 的频率,计数值约 720。最小差1,719。频率为10014Hz。也就是说,频率误差应该可以做到 14Hz。
你的 418 Hz,精度大有提升空间。硬件定时器捕获,中断响应和计算都有可能引起误差, 好好查查吧