将互换市电转换为低压直流的常规设施是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等成分的限制时,最简单实用的设施就是采用电容降压式电源。

1、电路事理

ce

电容降压式简易电源的根本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流2极管,D1在市电的负半周时给C1供应放电回路,D3是稳压2极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在理论应用时往往采用的是图2的所示的电路。当重要向负载供应较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。

整流后未经稳压的直流电压1般会高于30伏,何况会随负载电流的更改产生很大的固执,这是因为此类电源内阻很大的缘故而至,故不恰当大电流供电的应用途合。

2、器件选择

1.电路经管时,应先测定负载电流的粗略值,而后参考示例来选择降压电容器的容量。因为经由降压电容C1向负载供应的电流Io,理论上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易构成稳压管取销.

2.为保证C1可靠责任,其耐压选择应大于两倍的电源电压。

3.泄放电阻R1的选择必需保证在请求的时间内泄放掉C1上的电荷。

3、经管举例

图2中,已知C1为0.33μF,互换输出为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:

Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-六)= 9.六5K

流过电容器C1的充电电流(Ic)为:

Ic = U / Xc = 220 / 9.六5 = 22mA。

素日降压电容C1的容量C与负载电流Io的相干可近似以为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。

电容降压式电源是1种非隔离电源,在应用上要特别留神隔离,防止触电。