我在使用采样电阻采样电流,然后控制电源输入做恒流源时,需要通过运放将电压信号放大后再比较,还是直接比较,采样电阻20m欧,采样电流最大8a最小0.5a
0 0 收起

我来回答

上传资料:
选择文件 文件大小不超过15M(格式支持:doc、ppt、xls、pdf、zip、rar、txt)
最佳答案
  • 这里的电压最小也有10mV了,已经超过ADC最小输入值,可以直接比较

    如果经过运放放大会产生额外的误差,最好不用

    • 发布于 2018-05-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

其他答案 数量:5
  • 这个最低10mv的电压输出,最高160mV,根据需要比较器的量程来选择。
    • 发布于2018-05-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 精度要求不高可以先放大后比较
    • 发布于2018-05-20
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 这么小的电阻,电压也是很小的,要先进行放大后再进行ADC,精度才会高一些
    • 发布于2018-05-21
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 10mV的电压,你要看你的MCUAD的精度,像STM32是12位精度的,那么采样值是1/4096=0.000244  采样精度0.24毫伏,完全没有问题啊  哪怕是宏晶的10位精度的芯片,也能1MV的值。
    • 发布于2018-06-08
    • 举报
    • 评论 0
    • 0
    • 0

  • 一般都是用精密电阻做采样再放大输入ADC
    • 发布于2018-06-17